烟感探测器屋页斜面安装

发布:2018-07-17 14:23:44       来源:

   安装间距会根据探测器的安装高度和屋页斜面度来设置。

 
  一个房间要设置一个感烟在安装高度小于6米且在屋页斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米安装高度在12米的与上面的一样。
 
  一般我们在算的时候除了车库,工厂和顶层的住宅一般都不考虑屋页斜面的,因为都是平的。另外一个要考虑影响感烟安装距离的因数是梁的高度。
 
  一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西。做数量了就靠估。另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置感烟,不应该按照上面的间距了。小于3米的走道,设置感烟不应该超过10米一个的距离。