地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

安装消防报警器

发布:2018-06-26 10:50:42       来源:

   安装消防报警器:

 
  两根信号线不分正负极(禁止将两根信号线短接起来,虽然接线不分正负极,但是也不能直接短路),只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接,树状网都可以。
 
  点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:
 
  1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
 
  2、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
 
  3、探测器至空调送风口-近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;
 
  4、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
 
  5、探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
 
  6.在楼梯间、走廊等处安装感烟探测器时,应选在不直接受外部风吹的位置。当采用光电感烟探测器时,应避开日光或强光直射探测器的位置。
 
  7.在厨房、开水房、浴室等房间连接的走廊安装探测器时,应避开其入口边缘1.5m安装。
 
  8.电梯井、未按每层封闭的管道井(竖井)等安装火灾探测器时应在-上层顶部安装。
 
  9.探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。
 
  10.天棚较低(小于2.2m)且狭小(面积不大于10㎡)的房间,安装感烟探测器时,宜设置在入口附近。