地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

吸气式感烟火灾探测器适用场合

发布:2019-06-11 16:31:56       来源:

吸气式感烟火灾探测器就是通过空气采样管把保护区的空气吸入探测器进行分析从而进行火灾的早期预警的火灾自动报警设备。

吸气式感烟火灾探测器又叫空气采样火灾探测器、极早期火灾报警器,这种探测器灵敏度非常高。空气采样火灾探测器可分为单管型、双管型、四管型(多管型)根据环境要求不同选用不同规格的空气采样火灾探测器,吸气式感烟火灾探测器有四个工作阶段分别是警告、行动、火警1、火警2这四个阶段的。一般具有以下特点:

-灵敏的探测能力(能在烟之前数小时内发现火灾的存在) -先进的火灾探测手段适用于任何环境(吸气式空气采样)

-低廉的维护成本(维护成本几乎可忽略不计)

绝不受任何环境因素的影响造成误报

经多家业主测试-稳定的系统

工作场合

天井/高处:天井分层会随季节性温度变化而变化,很难预测-佳探测层。这种类型的区域通常可以用3D方法垂直采样补充正常覆盖范围。考虑使用3D保护时,不论是天井、直塔或高的仓库,垂直采样应至少在3m或2oC的间隔。在每个垂直采样点,还应注意水平面的覆盖。

限制区域/保护区域:有些区域可能很难正常进入,或者由于安全级别高,或者由于保护区域对健康有威胁。可以将探测器放在保护区域以外使用空气采样式感烟火灾探测系统进行保护。这样就减少了进入保护区域进行维护的机会。有必要将探测器排空回保护区域以防止污染。

复杂顶棚结构:许多建筑都有不规则的顶棚结构能够被空气采样式感烟火灾探测系统有效保护。包括釉彩的圆顶古建筑,或现代的框架建筑。采样管网络应为轻质半钢性的材料,以便保证普通的点型探测器或光束探测器不能保护的不规则形状或弯曲的平面受到保护。

灰尘多的区域:这些区域可以用处置过滤装置的探测器进行保护。污染的过滤网会降低系统性能,应采取措施保证过滤网清洁,使用可清洗和循环使用的外置过滤器能降低费用。

冷库:在冷库中,除了低温会损坏探测器的转换器外,主要问题是凝露会聚集在采样点周围而结冰。LED型的探测器可以直接运用于-40℃的环境中,所以可以直接将主机安装在冷库内部,避免破坏保温层而导致的结冰和能效浪费。

应避免采用远端采样点。使用内径小的管子很容易被从采样点流回的露珠堵住结冰。冷库内只能使用标定内径为20-22mm的管道,且应安装在离顶棚至少300mm的位置(越远越好)。

高温区域:多数空气采样式感烟探测器的设计工作温度为低于40℃。如果空气样品高于此温度,探测器应放在远一点的位置,且空气样品应冷却,可以延长管道长度或通过热交换器(水套)来实现。

隐蔽安装:当需要隐蔽安装时,主管道部分可隐藏在建筑体内,采样点使用较小内径的远端软管,终端接一个很小的空气采样点。远端采样点可以有6m长,主管道可以按建筑要求进行-佳布局。空气采样点可以使用-有利于隐蔽的设计和材料。

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服