烟感布置的间距一般多远一个

发布:2019-05-29 11:33:02       来源:

烟感对烟雾有探测功能,所以在每一个室内空间都可以看到,但是烟感布置间距是多少?多少距离设置一个?相信很多人都不知道,烟感布置的间距一般多远一个?

烟感探测器安装

问:烟感布置的间距一般多远一个?

答:空间面积、空间高度、屋顶是否有坡度,烟感的保护面积和半径都不相同,所以不能一概而论烟感多少一个。

烟感

1:空间面积小于、等于80平方,房间高度小于、等于12米,屋顶坡度小于、等于15度,那么烟感保护面积是80平方、保护半径是6.7米;

01:屋顶坡度小于15、小于、等于30度,那么烟感保护面积是80平方、保护半径是7.2米;

02:屋顶坡度大于、等于30度,那么烟感保护面积是80平方、保护半径是8米。

2:空间面积大于、等于80平方,房间高度小于6米、小于、等于12米,屋顶坡度小于、等于15度,那么烟感保护面积是80平方、保护半径是6.7米;

01:屋顶坡度小于15、小于、等于30度,那么烟感保护面积是100平方、保护半径是8米;

02:屋顶坡度大于、等于30度,那么烟感保护面积是120平方、保护半径是9.9米。

3:空间面积大于、等于80平方,房间高度小于、等于6米,屋顶坡度小于、等于15度,那么烟感保护面积是60平方、保护半径是5.8米;

01:屋顶坡度小于15、小于、等于30度,那么烟感保护面积是80平方、保护半径是7.2米;

02:屋顶坡度大于、等于30度,那么烟感保护面积是100平方、保护半径是9米。

温感

1:空间面积小于、等于30平方,房间高度小于、等于9米,屋顶坡度小于、等于15度,那么烟感保护面积是30平方、保护半径是4.4米;

01:屋顶坡度小于15、小于、等于30度,那么烟感保护面积是30平方、保护半径是4.9米;

02:屋顶坡度大于、等于30度,那么烟感保护面积是30平方、保护半径是5.5米。

2:空间面积大于30平方,房间高度小于、等于10米,屋顶坡度小于、等于15度,那么烟感保护面积是20平方、保护半径是3.6米;

01:屋顶坡度小于15、小于、等于30度,那么烟感保护面积是30平方、保护半径是4.9米;

02:屋顶坡度大于、等于30度,那么烟感保护面积是40平方、保护半径是6.3米。

温馨提示:

在文章的-后为大家总结,关于消防烟感的安装间距没有一个标准的间距,但是大家可以按照面积、层高、屋顶坡度计算,在算出烟感的保护半径之后,按照消防保护面积来计算,也就算出多少平方需要安装一个烟感。