地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

火灾探测器安装布置注意事项

发布:2019-05-27 16:02:05       来源:

火灾探测器是一种传感器,它是消防报警系统的“眼睛”。探测器布置正确及合理与否,直接影响保护效果。一般火灾探测器应安装在屋内顶棚表而或顶棚内部(没有顶棚的场合,安装在室内天花板表面上)。探测器的布置应根据环境条件、火灾特点、房间高度等情况考虑。在布置探测器时有一些场所很容易犯一些错误或者布置不合理。下面就一些常会出现的问题做一下探讨。

1探测器在有网格或者吊顶场所的设置

随着我国经济快速发展,现在很多建筑装修都会吊顶,通常都会采用带网格或轻质吊顶。吊顶具有装饰、保温、隔热、隔声、吸声的作用,也是电气、通风空调、通信和防火、报警管线设备等工程的隐蔽层。但是,由于吊顶的耐火等级较低,当它遭受到火灾袭击时,支撑结构易坍塌,并点燃吊顶,所以吊顶的探测器设置很重要。

1. 1网格结构吊顶探测器的设置

(1)如果至少有一半以上网格是通风的,可把烟的进入看成是开放式的:如果烟可以充分地进入顶棚内部,则只在吊装顶棚内部设置感烟探测器,探测器的保护而积除考虑火灾危险性外,仍按保护而与房间高度的关系考虑。

(2)如果网格结构的吊装顶棚开孔而积相当小(一半以上顶棚而积被覆盖),则可看成是封闭式顶棚,在顶棚上方和下方空间须单独地监视,尤其是在阴燃火发生时,产生热量极少,不能提供充足的热气流推动烟的蔓延,烟达不到顶棚中的探测器,此时可采取二级探测方式。在吊装顶棚下方光电感烟探测器对阴燃火响应较好;在吊装顶棚上方,采用离子感烟探测器,对明火响应较好。每个探测器的保护而积仍按火灾危险程度及地板和顶棚之间的距离确定。

1. 2火灾探测器在吊顶、闷顶内的设置

在有封闭的吊顶或闷顶场所的探测器设置应特别需要注意。在这里探测器的设置CB 50016一2006《建筑设计防火规范》(第11. 4. 1条规定下列场所应设置火灾自动报警系统:净高大于2. 6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0. 8m且有可燃物的闷顶或吊顶内)有明显规定;而CB 50045 -95《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)没有规定;CB 50116一98《火灾自动报警系统设计规范》(附录D规定:火灾探测器的具体设置部位(建议性):D. 3. 13净高超过0. 8 m的具有可燃物的闷顶,可燃物较多的技术夹层)有建议性的设置方法。在有封闭的吊顶或闷顶内探测器的设置《高层民用建筑设计防火规范》比《建筑设计防火规范》宽松,在这里应该从严处理按照《建筑设计防火规范》的规定执行。

2梁对探测器的影响

在顶棚有梁时,由于烟的蔓延受到梁的阻碍,探测器的保护而积会受梁的影响。如果梁间区域的而积较小,梁对热气流(或烟气流)形成障碍,并吸收一部分热量,因而探测器的保护而积必然下降。

CB 50116 - 98《火灾自动报警系统设计规范》在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,做下列规定:

(1)当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护而积的影响。

(2)当梁突出顶棚的高度为200一600 mm时,应按《火灾自动报警系统设计规范》附录B、附录C确定梁对探测器保护而积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。

(3)当梁突出顶棚的高度超过600 mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。

(4)当被梁隔断的区域而积超过一只探测器的保护而积时,被隔断的区域应按《火灾自动报警系统设计规范》8. 1. 4条规定计算探测器的设置数量。

(5)当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护而积的影响。

在这几条里尤其应该注意第(3)条:当梁突出顶棚的高度超过600 mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。由于电气设计师在设置探测器时往往不是每个工程都去向结构专业索要梁结构布置图,都是凭经验判断大约梁高。一般经验是梁高大约是柱距的1/12,但是有时也有不少特殊情况。比如图2就是某工程的梁布置图,由此图可以看出虽然柱距仅有6m,但是梁高达到了1m,这样按照第(3)条布置的探测器就会有很大的不同。所以对于结构上梁的设置应引起足够的注意,多向其他专业了解情况才会做出合理、正确的布置。

3走廊探测器的布置

GB 50116 - 98《火灾自动报警系统设计规范》第8. 1. 6条规定:在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。走廊布置探测器-容易忽略的问题是,在走廊的交叉和汇合区域,须安装1个探测器,如图3所示。

4其他应该布置合理的场所

4. 1在浴室、厨房、开水房等连接的走廊安装探测器时,应避开其入口边缘1. 5m安装。由于浴室、厨房、开水房等处可能对入口探测器造成影响,也可能影响该场所内的探测器,使探测不灵敏的现象出现。虽然规范对这种场所没有强制规定,但是距离入口1. 5m处设置是很合理的布置。

4. 2顶棚较低(小于2. 2m)同时而积较小(不大于10 m2)的房间,设置感烟探测器时,宜布置在入口附近。

4. 3安装在天棚上的探测器边缘与其他设施的边缘水平间距宜保持一定的距离,见图4。

5 结束语

为了把火灾探测器布置的准确、合理,首先要正确理解规范,其次还要了解探测的原理,预见可能出现的影响探测效果的情况。布置时还要与其他专业很好的配合,充分考虑到建筑的构造、环境等实际情况,做到即符合规范要求,又经济合理。