探测器检测

1)报警控制器巡检。开机后逐个回路带上探测点进行巡检,对未带上探测点要逐个检查,如果是管线问题,则在排除线路故障后再开机测试,如果是探测器问题;则更换探测器。

对带不上的报警点。首先到现场测量DC24V 工作电压是否到位,若无电压则是线路问题;再检查回路电流的正确性,正常情况下,平均每个报警点的监视电流大约为0.2-1ma。将万用表电流档串入熔断丝座或回路某一端了;量出电流值;如果与报警点总计电流计算值(单个报警点监视电流值X报警点总数),相差不大(10MA以内);则说明此回路各探测点工作状态正常。若相差较大;说明回路中有一个或几个报警点的工作状态不正常则需要根据图纸上标明的管线走向分段确定这几个报警点的位置。

烟感探测器检测

检查是线路问题否是控测点已损坏,直到回路电流测量正常为止,如线路无问题,再查看探头与底座接触是否良好。

如果这两种可能性均已排除,则必须更换报警点或底座,注意新底座不能与回路中现有的报警点编号、重型号。

对报警控制器要作如下功能检查:火灾报警自检功能消音、复位功能,故障报警功能,火灾优先功能,报警记忆功能,电源自动转换及设备用电源的自动充电功能,备用电源的欠压;过压报警功能等。

2)火灾探测器的现场检测

火灾报警系统调试结束后;应采用专用检测器对探测器逐个检测,要求探测器动作准确无误。

感烟探测器可采用点型感烟探测器试验器(俗称烟杆或烟枪进行测试)。例如GAR-03便携式火灾探测器加烟试验器,检测高度3-7m%香为烟源,利用微型风泵通过特殊的烟道将烟压入出烟口喷出,以规定速度导入烟感探测器的感烟室,对其感烟功能进行测试,一般探测器在加烟后30秒后以内确认灯亮,表示探测器工作,否则不正常。

感温探测器可使用点型温探测器进行测试,例如SA2090-B型(温枪)当温源对准探测器;打开电源开关,温源升温,10秒钟内探测器确认灯亮,表示探测器工作正常,否则不正常。