地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

烟感探测器分类安装

发布:2019-05-15 14:50:14       来源:

烟感探测器一般分为四类:

一、感烟火灾探测器;

感烟火灾探测器是通过监测烟雾的浓度来实现火灾报警的探测器

烟感探测器分类安装

二、感温火灾探测器;

感温火灾探测器是对火灾现场温度参数响应的火灾探测器。按照它对环境温度或温度变化的响应,可分为:定温、差温、差定温三种形式。

三、感光火灾探测器;

感光式火灾探测器:物质燃烧时,在产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见或不可见的光辐射。感光式火灾探测器又称火焰探测器,它是用于响应火灾的光特性。即扩散火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。根据火焰的光特性,目前使用的火焰探测器有两种:一种是对波长较短的光辐射敏感的紫外探测器,另一种是对波长较长的光辐射敏感的红外探测器。

四、可燃气体探测器;

可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。 催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度 。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。 红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体!

烟感探测器安装

按保护面积60平米算下来 半径不到五米,也就是说间距不到10米

安装在顶棚上的探测器的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持为:

1) 感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m。

2) 距电风扇的净距不应小于1.5m。

3) 与防火门、防火卷帘的净距,一般为1-2m。

烟感布置要求: 

1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;

2 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;

3 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;

5 探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;

6 探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;

7 探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;

8 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

9 烟感距开水器的距离不应小于1.5m。