1.2.1外观

维保要求及方法:表面无腐蚀、剥落、起泡现象、文字符号和标志清晰。

维保类别:C类
火灾探测器消防维保

1.2.2安装牢固程度

消防维保要求及方法:

探测器底座安装应牢固,不得有明显松动。

维保类别:B类

1.2.3设置位置的要求

维保要求及方法:

(1) 探测器周围0.5m内不应有遮挡物。

(2) 探测器中心至墙壁、梁边的水平距离应不小0.5m。

(3) 探测器中心至空调送风口边缘的水平距离应不小1.5m。

(4) 探测器中心至多孔送风顶棚孔口边缘的水平距离应不小0.5m。

维保类别:(3)、(4)B类;(1)、(2)C类。

维保器具:0—5 m钢卷尺

1.2.4保护半径、内走道安装间距

维保要求及方法:

(1) 烟感、感温探测器的保护半径应按规定设置。

(2) 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距应不超过10m,感烟探测器的安装间距应不超过15 m。探测器距端墙的距离,应不大于探测器安装间距的一半。

维保类别:B类

维保器具:0—5 0m钢卷尺

1.2.5安装倾斜角

维保要求及方法:维保器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角应不大于45度。

维保类别:C类

维保器具:电子倾斜仪

1.2.6确认灯的安装位置及功能

维保要求及方法:

(1) 探测器的确认类应面向便于人员观察的主要入口方向。

(2) 探测器报警后,应能启动报警类确认。

维保类别:(2)B类; (1)C类

1.2.7探测器编码

维保要求及方法:探测器编码应与竣工图标识、控制器显示相对应。

维保类别:B类

1.2.8报警功能

维保要求及方法:当被监视区域发生火情,其响应达到预定值时,探测器应输出火警信号。用火灾探测试验探测器向探测器施加火灾模拟信号,并通过对讲机了解探测器的报警情况。

维保类别:A类

维保器具:火灾探测试验器