地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

探测器的保护面积有多少?

发布:2019-04-30 16:39:51       来源:

在消防工程安装中,经常会提到烟感探测器的保护面积,甚至还有人提到感烟探测器的保护半径是多少。本文为大家做出解答,并且介绍一个探测区需要多少探测器。

烟感探测器

烟感探测器的保护面积是由高度决定的:当空间高度为6m~12m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6m以下时,保护面积为60平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)为准。

感烟探测器、感温探删器的安装问距,应根据探测器的保护向积A和保护半径R确定,并不应超过本规范附录A探删器安装间距的极限曲线D1-D.11(含D9‘)所规定的范围。

一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:

NS/K.4

式中N——探测器数量(只),N应取整数

S——该探删器区域向积(m2);

A——探探测器的保护面积(m2);

K——修正系数,特级保护对象宜取0.7-0.8;

一级保护对象宜取0.8-0.9,二级保护对象宜取0.9-10。

烟感探测器保护面积和保护半径是多少,相信通过我们上面的介绍,大家心中已经有了答案。

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服