烟感探测器应该如何安装
发布:2019-04-26 15:58:53 来源:
烟感探测器如果想要正常使用,就需要对其进行正确的接线!通过正确的接线方法,来保障烟感探测器的正常工作!烟感探测器应该如何安装?
1.烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
2.烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
3.烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;
4.在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
5.烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
6.烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;
7.烟感探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;
8.房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。
9.烟感距开水器的距离不应小于1.5m。
10.喷淋头:之间的间距一般不超过.3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。
11.烟感:A.烟感至墙壁不应小于0.5米;.B.至边墙的距离不大于7.5米;C.在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。D.每个烟感的保护面积60平方米,保护距离5.8米。
12.消防广播:其位置应保证从一个防火分区的任何部位到-近一个广播的距离不大于25米,走道内-后一个广播至走道末端的距离不应大于12.5米。