点型火灾探测器常出现的问题

发布:2019-04-26 14:59:48       来源:

消防工程在施工的过程每一个零件每一个细节都十分重要,其中火灾探测系统在消防工程施工中经常会出现这样一些问题。

点型火灾探测器

1)安装探测器类型或位置不符合设计;

2)探测器与风口、梁等影响热气和烟雾 蔓延的障碍物的距离;

3)探测器地址编码错误。

1)安装类型不符合设计。

常见的是烟感和温感探测器混用,导致探测器不能可靠探测被保护部位可能发生的初期火灾因素,无法达到设计对火灾初期的可靠探测

2)探测器与各种障碍物距离。

与风口、墙、梁、灯具、喷头等障碍物或影响探测火灾物体的距离不符合规范,导致不能可靠探测火灾或误报警。在有梁的顶棚安装探测器,容易忽略的其顶棚影响:梁高在0.2m至0.6m ,参考《火灾报警系统设计规范》附录,根据梁间距、面积计算探测器保护梁间区域;梁高大于0.6m ,每个梁间区域根据保护半径和面积计算安装探测器数量和位置

3)探测器报警地址编码错误。

探测器地址编码不正确,将错误地引导值班人员,不能及时发现发生报警设备的部位,影响系统安全。进行调试时应注意正确编制设备的地址码。