地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

楼道烟感探测器的配备要求

发布:2019-04-25 16:15:46       来源:

烟感探测器作为日常报警的常见设备,对日常的火灾防范都起到了一定的报警作用,对减少财产损失有帮助。烟感探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟感探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟感探测器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾探测器。下面小编来为大家讲解一下楼道烟感探测器的配备要求。

楼道烟感探测器安装

楼道烟感探测器的配备要求

1 烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;

2 烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;

3 烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;

4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;

5烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

6 烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;

7 烟感探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;

8 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

9 烟感距开水器的距离不应小于1.5m。

10.喷淋头:之间的间距一般不超过 3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。

11.烟感:A.烟感至墙壁不应小于0.5米; B.至边墙的距离不大于7.5米;C.在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。D.每个烟感的保护面积60平方米,保护距离5.8米。

12.消防广播:其位置应保证从一个防火分区的任何部位到-近一个广播的距离不大于25米,走道内-后一个广播至走道末端的距离不应大于12.5米。

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服