场所烟感探测器安装

发布:2019-04-19 17:09:09       来源:

烟感探测器适用于火灾发生时有大量烟雾,而正常情况下无烟的场所,如:饭店、旅馆、教学楼、办公楼、计算机房、通信机房、书库和档案库等工业与民用建筑。但不适用于有大量粉尘、水雾滞留的场所;不适用于可能产生蒸汽和油雾的场所;不适用于正常情况下有烟滞留的场所。 

烟感探测器安装

烟感探测器安装

1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;

2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;

3、烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;

4、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;

5、烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。