烟感探测器清洗
发布:2019-04-19 17:05:56 来源:
烟感探测器适用于火灾发生时有大量烟雾,而正常情况下无烟的场所,如:饭店、旅馆、教学楼、办公楼、计算机房、通信机房、书库和档案库等工业与民用建筑。但不适用于有大量粉尘、水雾滞留的场所;不适用于可能产生蒸汽和油雾的场所;不适用于正常情况下有烟滞留的场所。
工作状态
烟感探测器在安装好之后就已处于工作状态之中,在此状态,其上面发光二极管大约每分钟闪烁一次。
当燃烧微粒被探测到时,本探测器会发出清脆响亮的脉动报警声直至空气重新平净为止。
烟感探测器清洗:
1拆取:按图纸或被清洗方要求拆取指定部位烟感探头带回清洗车间进行专业清洗工作。每天拆取数量与甲方协商决定,甲方派专人协调工作。
2清洗:不含电子元器件的部件利用超声波清洗器在纯净水中清洗。电子主板利用电子清洗济喷洒初步除尘后再利用超声波清洗器在消防设备专用清洗液中清洗。
3烘干:各部件在50~60℃的热风中烘干。
4组装:各部件按顺序组装并复原探头。
5测试:利用火灾探测器检测仪进行性检测,测试合格后方可进行安装。
6老化测试:利用“通用火灾探测器测试仪”初步加电测试探头的老化程度,判断探头的可清洗性。测试合格的探头方可进行下一步的清洗。
7安装:由于安装部位的改变,现场编码型探测器的地址码需重新按特定地点进行设定与主机原程序相适应。
8调试:由于地址码开关接触不灵敏个别探头需重新拨码调试,以消除主机对探头的故障报警。
9检测:系统调试合格后运行三天以上确保无故障后,方可进行探头的烟感探测器检测。