地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

非编码感温探测器安装

发布:2019-04-16 14:32:29       来源:

非编码感温探测器电流型2线传统探测器多线温感报警器

非编码感温探测器安装

可配接一切多线报警主机,多用于出口或者传统老款消防系统(非编2总线)的维护更换,   

可通过国内消防总线厂家的输入模块(电流型,报警之后,拉低电压,增大电流),接入消防系统。 

多线型感温火灾探测器(以下简称探测器)适用于商场、宾馆、商店 、仓库、电机房等民用及工业场所的火灾预报警。探测器具有灵敏度高、稳定可靠、耗电小、美观耐用、使用方便等特点。 

注:探测器报警时将其两端的电压钳位在5V~11V之间。至于电流的大小则取决于控制器的限流情况,不允许直接用24VDC供电,否则探测器会因无限流电阻而烧坏。正常使用时与多线报警主机或卷帘门控制箱等设备配套使用。探测器报警后,需要通过断电的方式复位。 

一、安装: 

在天花板上相距60mm的位置上打两个直径5mm的安装孔, 用涨塞和螺钉固定探测器底座在天花板上。 

二、 接线: 

该探测器具有外接门灯的功能,当探测器报警后,除了本身的指示灯点亮外,同时点亮连接的门灯,尤其适合宾馆使用。 

三、接线说明: 

探测器的端子4,3是电源输入端(接线时不用区分极性),其中端子2和端子3在探测器内部短连。 

端子5用于屏蔽电缆屏蔽层的连接。 

门灯可直接使用普通LED,探测器内部设有限流电阻。 

终端电阻的大小,根据配接的多线控制器而定。 

探测器需直接加24VDC测试时,必须加1KΩ的电阻限流。 

底座接线完毕,将探测器按正确方向扣在底座上,压下后顺时针方向旋紧。接通电源即可工作。