烟感探测器场所安装

发布:2019-04-13 14:56:18       来源:

烟感探测器就是通过监测烟感的浓度来实现火灾防范的,烟感探测器内部采用离子式烟感传感,离子式烟感传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。

烟感探测器场所安装

烟感探测器应用场合

1)饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等;

2)电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等;

3)楼梯、走道、电梯机房等;

4)书库、档案库等;

5)有电气火灾危险的场所。

补充:符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温探测器:

1)相对湿度经常大于95%;

2)无烟火灾;

3)有大量粉尘;

4)在正常情况下有烟和蒸气滞留;

5)厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等;

6)吸烟室等;

7)其它不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。

烟感探测器正确安装方法:

1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m;

2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;

3、烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;

4、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;

5、烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

6、烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;

7、烟感探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;

8、房间被书架、设备或隔断等分隔其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

9、烟感距开水器的距离不应小于1.5m。

10、烟感A.烟感至墙壁不应小于0.5米;B.至边墙的距离不大于7.5米;C.在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置之间的距离不应超过15米。D.每个烟感的保护面积60平方米,保护距离5.8米。