烟感探测器安装

发布:2019-04-12 16:04:25       来源:

烟感探测器时刻保护家庭,商铺,小区,城市的生命和财产安全,所以在安装使用时要按照相关要求实施。

下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:

1 饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场、列车载客车厢等;

2 计算机房、通信机房、电影或电视放映室等;

3 楼梯、走道、电梯机房、车库等;

4 书库、档案库等;

烟感探测器安装:

1. 每个房间均需要安装烟感探测器,并宜靠近进门处安装;每个烟感探测器的保 护半径不大于 6m;

2. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;

3.探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m,并宜接近回风 口安装,探测器至多孔送封顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m。

4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于 房间的净高的 5%,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

5. 烟感探测器周围 0.5m 内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等。