感烟探测器故障维修

发布:2019-04-11 16:21:38       来源:

烟雾探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。下面为大家介绍感烟探测器故障原因分析及解决方法。

通常进口产品报故障通常会直接报是肮脏、极脏或无应答,国产产品就比较麻烦,它只会报故障,这就要分几步分析解决:

1、首先看外观是否有进水痕迹(有些烟感在空调管道下安装,会有冷凝水滴下);

2、检查探测器是否丢失或松动(不排除有好奇人拆下);

3、测量是否有电压,如无电压检测线是否短路或接地(进口产品如果线接地或短路,回路卡会受冲击无电压输出,如线没有问题,把主机重新启动就会正常、国产产品需要重新注册一下信息。);

4、要是进口产品需要检查地址号是否正确(不排除有好奇人播码,因为进口产品是二进制播码,国产产品是用电子编码器编的就不存在这种现象。)

5、国产产品首先拆下探测器清洗感烟室的灰尘,如果还报就只能换新的了;进口产品报脏就清洗感烟室的灰尘、报无应答就先判断是底座故障还是探头故障,-简单的一个办法就是把就进的一个探头和这个互换一下,就知道是底座故障还是探头故障,因为进口产品的底座带地址,探头不带地址都通用。

6、进口产品要是报应答错误还需要检查是否有重码现象。把这个地址码播为零,观察是否还报故障,如果不报就证明有重码,如果还报就有可能是底座有故障。

首页