安装烟感器的条件

发布:2019-04-08 15:25:40       来源:

吸顶安装,独立烟感报警器,安装不做要求。消防系统里面的烟感器,安装需要安装消防规范,安装单位一般还需要一定的条件,在顶棚、尽量居中,距离空调口、排烟口、回风口1.5米以上即可,那安装烟感器的条件具体有哪些呢?

随着安防行业的发展,一般安装烟感主线用硬管,从接线盒到感烟探测器的线可以用软管,线用双绞线(红蓝、红黑)说了这么多那安装烟感器的条件具体有哪些呢?

安装烟感器的条件

A、土地面积小于80平,房屋高度小于12米,屋顶坡度小于15,一只烟感器的保护面积是80平,保护半径是6.7M。 如果坡度是15-30,则保护面积80,保护半径7.2; 如果坡度大于30,则保护面积80,保护半径8.0。

B、土地面积大于80平,房屋高度6-12米,屋顶坡度小于15,一只烟感器的保护面积是80平,保护半径是6.7M。 如果坡度是15-30,则保护面积100,保护半径8.0,如果坡度大于30,则保护面积120,保护半径9.9。

C、土地面积大于80平,房屋高度小于6米,屋顶坡度小于15,一只烟感器的保护面积是60平,保护半径是5.8M。 如果坡度是15-30,则保护面积100,保护半径8.0,如果坡度大于30,则保护面积100,保护半径9.0。