地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

点型感烟、 感温火灾探测器安装清洗

发布:2019-04-03 14:26:38       来源:

两根信号线不分正负极(禁止将两根信号线短接起来,虽然接线不分正负极,但是也不能直接短路) ,只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接,树状网都可以。

点型感烟、 感温火灾探测器安装清洗

点型感烟、 感温火灾探测器的安装,应符合下列要求: 

1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m; 

2、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物; 

3、探测器至空调送风口-近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m; 

4、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半; 

5、探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°

点型感烟、 感温火灾探测器清洗:

1、拆取:按图纸或被清洗方要求拆取指定部位烟感探头带回清洗车间进行专业清洗工作。每天拆取数量与甲方协商决定,甲方派专人协调工作。

2、清洗:不含电子元器件的部件利用超声波清洗器在纯净水中清洗。电子主板利用电子清洗济喷洒初步除尘后再利用超声波清洗器在消防设备专用清洗液中清洗。

3、烘干:各部件在50~60℃的热风中烘干。

4、组装:各部件按顺序组装并复原探头。

5、测试:利用火灾探测器检测仪进行性检测,测试合格后方可进行安装。

6、老化测试:利用“通用火灾探测器测试仪”初步加电测试探头的老化程度,判断探头的可清洗性。测试合格的探头方可进行下一步的清洗。

7、安装:由于安装部位的改变,现场编码型探测器的地址码需重新按特定地点进行设定与主机原程序相适应。

8、调试:由于地址码开关接触不灵敏个别探头需重新拨码调试,以消除主机对探头的故障报警。

9、检测:系统调试合格后运行三天以上确保无故障后,方可进行探头的烟感探测器检测。

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服