地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

利达感烟火灾探测器的安装要求

发布:2019-03-28 14:43:50       来源:

利达感烟火灾探测器的安装要求

一、点型感烟火灾探测器安装要求

利达感烟火灾探测器的安装要求

1、探测器至墙壁、梁边的水平距离, 不应小于0.5m ;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口-近边的水平距离, 不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。

2、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温灾探测器的安装间距,不应超过10m ;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。

3、探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。

二、线型光束感烟火灾探测器安装要求

1、根据设计文件的要求确定探测器的安装位置,探测器应安装牢固, 并不应产生位移。在钢结构建筑中,发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)可设置在钢架上,但应考虑位移影响。

2、发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)之间的光路上应无遮挡物,并应保证接收器(反射式探测器的探测器)避开日光和人工光源直接照射。

三、管路采样式吸气感烟火灾探测器安装要求

1 )根据设计文件和产品使用说明书的要求确定探测器的管路安装位置、敷设方式及采样孔的设置。

2 )采样管应固定牢固,有过梁、空间支架的建筑中,采样管路应固定在过梁、空间支架上。

四、探测器底座的安装要求

1、探测器的底座应安装牢固,导线连接必须可靠压接或焊接。 当采用焊接时,不应使用带腐蚀性的助焊剂。

2、探测器底座的连接导线,应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显的永久性标志。探测器底座的穿线孔宜封堵, 安装完毕的探测器底座应采取保护措施。

五、其他要求

探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口防向。探测器在即将调试时方可安装,在调试前应妥善保管并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。