地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

过道消防烟感间距

发布:2019-03-08 11:04:01       来源:

烟感的保护范围,对于有吊顶的,则是按面积以及防烟分区的划分来定,对于无吊顶的,则还要看梁对烟感的探测区域有无影响。过道消防烟感间距。

若系十六层普通住宅属二类高层,可不设;若系高级住宅,则应设。建筑高度超过一百米的高层建筑,除游泳池、溜冰池、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。除住宅、高住楼的住宅部分、游泳池、溜冰池场外建筑高度不超过一百米的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统。走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房;也就是说一百米以上的大多数部位基本都得设,面一百米以下高层住宅楼除住宅部分的走道、门厅、设备用房、车库等都得设报警。综上所述,高层烟感是必须要安装的。

安装消防烟感的距离

过道消防烟感间距:设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。一个房间-少设置一个感烟,感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米。安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米。安装高度在12米的与上面的一样。另外一个要考虑影响感烟安装距离的因数是梁的高度。一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西。所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置感烟,不应该按照上面的间距了。小于3米的走道,设置感烟不应该超过10米一个的距离。

安装消防烟感的距离

1、烟感探测器的保护面积是由高度决定的:当空间高度为6m~12m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6m以下时,保护面积为60平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)为准。

2、在《火灾自动报警规范中》,我们可以找到关于感烟探测器的保护面积和保护半径的正确答案。清楚的知道感烟探测器保护面积和保护半径,也可以知道一个探测区域内所需设置的探测器的数量。

3、感烟探测器、感温探删器的安装问距,应根据探测器的保护向积A和保护半径R确定,并不应超过本规范附录A探删器安装间距的极限曲线D1-D.11(含D9‘)所规定的范围。

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服