火灾探测器的改造安装规定

发布:2019-03-07 10:58:19       来源:

火灾探测器的改造安装一般规定:

火灾探测器的改造安装规定

一、 感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:

1. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m;

2.探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;.

3. 探测器应靠回风口安装,探测器至空调送风口-近边的水平距离,不应小于1.5m;

4. 至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0. 5m;

5. 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;

6.感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m;感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。

二、 线型红外光束感烟火灾探测器的安装,应符合下列要求:

1.当探测区域的高度不大于 20m时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~ 1.0m;

当探测区域的高度大于20m时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20m;

2.发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100m;

3.相邻两组探测器的水平距离不应大于14m。 探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m;

4.发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源;

5. 发射器和接收器应安装牢固,并不应产生位移。

三、缆式线型感温火灾探测器在由缆桥架、变压器等设备上安装时,宜采用接触式缆式线型感温火灾探测器在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜采用接触式布置;在各种皮带输送装置上敷设时,宜敷设在装置的过热点附近。

四、敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器,至顶棚距离宜为0.1m,相邻探测器之间水平距离不宜大于5m;探测器至墙壁距离宜为1~1. 5m。

五、可燃气体探测器的安装应符合下列要求:

1.安装位置应根据探测气体密度确定。若其密度小于空气密度,探测器应位于可能出现泄漏点的上方或探测气体的-高可能聚集点上方;若其密度大于或等于空气密度,探测器应位于可能出现泄漏点的下方;

2.在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;

3.在有防爆要求的场所,应按防爆要求施工;

4.线型可燃气体探测器在安装时,应使发射器和接收器的窗口避免日光直射,且在发射器与接收器之间不应有遮挡物,两组探测器之间的距离不应大于14m。

六、通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器的安装应符合下列要求:

1. 采样管应固定牢固。

2. 采样管(含支管)的长度和采样孔应符合产品说明书的要求。

3.非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所。

4.高灵敏度吸气式感烟 火灾探测器在设为高灵敏度时可安装在天棚高度大于16m的场所,并保证至少有2个采样孔低于16m。

5.安装在大空间时,每个采样孔的保护面积应符合点型感烟火灾探测器的保护面积要求。

七、点型火焰探测器和图像型火灾探测器的安装应符合下列要求:

1.安装位置应保证其视场角覆盖探测区域;

2. 与保护目标之间不应有遮挡物;

3.安装在室外时应有防尘、防雨措施。

八、探测器的底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不应使用带腐蚀性的助焊剂。

九、探测器底座的连接导线,应留有不小于150mm 的余量,且在其端部应有明显标志。

十、  探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕的探测器底座应采取保护措施。

十一、  探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向。

当房顶坡度θ >15°时,探测器应在人字坡屋顶下-高处安装。当房顶坡度θ≤45°时,探测器可以直接安装在屋顶板面上。

锯齿形房顶,当θ>15°时,应在每个锯齿屋脊下安装一排探测器。当房顶坡度θ >45°时,探测器应加支架,水平安装。

在电梯井、管道井、升降井处,可以只在井道上方的机房顶棚上安装一个感烟探测器。在楼梯间、斜坡式走道处,可按垂直距离每15m高处安装一个探测器。在无吊顶的大型桁架结构仓库,应采用管架将探测器悬挂安装,下垂高度应按实际需要选取。当使用烟感探测器时,应该加装集烟罩。

当房间被书架设备等物品隔断时,如果分割物顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%,则每个被分割部分至少安装一个探测器。