防爆烟感探测器安装及清洗

发布:2019-03-02 11:27:38       来源:

防爆烟感探测器安装规范具体是根据烟感的保护范围,对于有吊顶的,则是按面积以及防烟分区的划分来定,对于无吊顶的,则还要看梁对烟感的探测区域有无影响。设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。防爆烟感探测器安装规范具体参考如下:

1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5

2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;

3、烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m

4、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;

5、烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

合格烟感探测器解体→清洗→烘干→组装→检测调试→老化→复检标定→贴合格证→包装→出厂→安装→测试。

1拆取:按图纸或被清洗方要求拆取指定部位烟感探头带回清洗车间进行专业清洗工作。每天拆取数量与甲方协商决定,甲方派专人协调工作。

2清洗:不含电子元器件的部件利用超声波清洗器在纯净水中清洗。电子主板利用电子清洗济喷洒初步除尘后再利用超声波清洗器在消防设备专用清洗液中清洗。

3烘干:各部件在50~60℃的热风中烘干。

4组装:各部件按顺序组装并复原探头。

5测试:利用火灾探测器检测仪进行性检测,测试合格后方可进行安装。

6老化测试:利用“通用火灾探测器测试仪”初步加电测试探头的老化程度,判断探头的可清洗性。测试合格的探头方可进行下一步的清洗。

7安装:由于安装部位的改变,现场编码型探测器的地址码需重新按特定地点进行设定与主机原程序相适应。

8调试:由于地址码开关接触不灵敏个别探头需重新拨码调试,以消除主机对探头的故障报警。

9检测:系统调试合格后运行三天以上确保无故障后,方可进行探头的烟感探测器检测。