地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
防爆烟感探测器安装规范和接线图
发布:2019-03-01 11:47:11 来源:
防爆烟感探测器安装规范和接线图
防爆烟感探测器安装规范具体是根据烟感的保护范围,对于有吊顶的,则是按面积以及防烟分区的划分来定,对于无吊顶的,则还要看梁对烟感的探测区域有无影响。设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。防爆烟感探测器安装规范具体参考如下:
1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5
2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
3、烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m
4、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
5、烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
防爆烟感探测器的保护面积有多大?
防爆烟感探测器的保护面积一般是根据空间高度6 12米,为80平米,当高度6米以下,为60平米,根据相关规范来设计的。
防爆烟感探测器保护的半径图:
防爆烟感探测器接线图:
防爆型感烟感探测器采用外散射技术,采用进口光电器件,提高了传感器的可靠性、稳定性和一致性, 并采用独特的迷宫设计,防虫、防尘、抗外界光线干扰性能良好。接线可根据感烟探测器预埋盒的位置,布线管里将信号线引至预埋盒里,将信号线接至底座上,再将底座用螺丝钉装到预埋盒里,-后拧上探测器即可。防爆烟感探测器接线方式具体可参考下图: