防爆型烟感安装清洗

发布:2019-02-27 11:44:52       来源:

随着经济的高速发展,一旦发生火灾,造成的损失比以往任 何时候都要严重,如企业供货能力损失、市场份额损失,其结果甚至导致企业经济崩溃。人们日益增长的对商品和服务快 速供给的要求,都促使需要有相应的防火方案。

海湾防爆型烟感在内外电离室里面有放射源镅241,电离产生的正、负离子在电场的作用下分别向正负电极移动。在正常情况下,内外电离室的电流和电压是稳定的。但是一旦有烟雾窜逃外电离室,干扰了带电粒子的正常运动,电流,电压就会有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,于是无线发射器发出无线报警信号,通知远方的接收主机,将报警信息传递出去。

防爆型烟感安装方法

根据现场情况,用M6膨胀螺钉通过探测器固定爪,将防爆外壳固定在顶棚上。电缆的引入装置采用压封胶圈结构,电缆外径约为8mm ,电缆的防爆进线口为M22×1.5内螺纹。

防爆型烟感接线:

松开探测器外壳固定螺钉,打开隔爆腔,将试验用线去掉,用直径为约8mm的电缆作为系统用线。

将DC24V电源线从一侧进线口串入,接在线路板的输入端子D上(无极性);K为常开无源触点,B为常闭无源触点。

防爆型烟感清洗:

1、拆取:按图纸或被清洗方要求拆取指定部位烟感探头带回清洗车间进行专业清洗工作。每天拆取数量与甲方协商决定,甲方派专人协调工作。

2、清洗:不含电子元器件的部件利用超声波清洗器在纯净水中清洗。电子主板利用电子清洗济喷洒初步除尘后再利用超声波清洗器在消防设备专用清洗液中清洗。

3、烘干:各部件在50~60℃的热风中烘干。

4、组装:各部件按顺序组装并复原探头。

5、测试:利用火灾探测器检测仪进行性检测,测试合格后方可进行安装。

6、老化测试:利用“通用火灾探测器测试仪”初步加电测试探头的老化程度,判断探头的可清洗性。测试合格的探头方可进行下一步的清洗。

7、安装:由于安装部位的改变,现场编码型探测器的地址码需重新按特定地点进行设定与主机原程序相适应。

8、调试:由于地址码开关接触不灵敏个别探头需重新拨码调试,以消除主机对探头的故障报警。

9、检测:系统调试合格后运行三天以上确保无故障后,方可进行探头的烟感探测器检测。