防爆点型感烟火灾探测器

发布:2019-02-26 11:16:03       来源:

一、防爆型探测器工作原理

防爆型探测器采用红外线散射原理探测火灾,电路主要有红外线发射部分和接收部分组成,发射管与接收管置于光学暗室中,光学暗室可屏蔽外界杂散光干扰,但不影响烟尘进入。在无烟状态下,只接收很弱的红外光,当有烟尘进入时,由于散射作用,使接收光信号增强,当烟尘达到一定浓度时,可输出报警信号。为减少干扰及降低功耗,发射电路采用间歇方式工作,可提高发射管使用寿命。

报警输出信号采用开关量(继电器无源触点)方式,可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用。

二、防爆型探测器测试

用户在开箱后,应立即对产品进行性能检验。检验过程如下:

将DC24V电源连接在试验用导线的电源侧(红黑色,无极性),则探测器进入巡检工作状态,此时,指示灯闪亮;用万用表(电阻挡)测试无源触点导线(绿色为常闭触点,黄色为常开触点),此时常开触点应显示电阻为无穷大,常闭触点应闭合。

取下防尘罩,用烟吹入探测器内,探测器会输出报警信号,此时,指示灯常亮;用万用表(电阻挡)测试无源触点导线,此时应显示电阻为零,表示无源触点闭合。该产品为合格。

若产品经过上述检验不合格,请不要打开防爆壳体,应立即与我们联系,商议解决办法。

警告:出厂所接的六根导线是用于检验产品之用,产品向系统连接时,应将试验用导线去掉,用外径约8mm的电缆线连接,否则探测器会失去防爆性能。

三、防爆型探测器安装与布线

1、 安装方法

根据现场情况,用M6膨胀螺钉通过探测器固定爪,将防爆外壳固定在顶棚上。电缆的引入装置采用压封胶圈结构,电缆外径约为8mm ,电缆的防爆进线口为M22×1.5内螺纹。探测器安装示意图如图2所示。

2、接线:

松开探测器外壳固定螺钉,打开隔爆腔,将试验用线去掉,用直径为约8mm的电缆作为系统用线。

将DC24V电源线从一侧进线口串入,接在线路板的输入端子D上(无极性);K为常开无源触点,B为常闭无源触点。

D  D为24v电源

G  K为常开无源

D  D为24v电源

G  K为常开无源触点输出

B  G为常闭无源触点输出

四、防爆型探测器常见故障及维修

发生故障时,首先应检查外部接线是否正确,紧固螺丝是否松动,若正常,再打开外壳,观察线路板是否有虚焊、烧焦等异常现象。

探测器在使用过程中,可能出现的故障现象及解决办法归纳如下:

1、不巡检   检查供电电压是否满足要求。

2、不报警   检查发射管、接收管、放大电路等。

3、误报警   检查迷宫是否过脏。

五、防爆型探测器维护保养

1、探测器应在即将调试前方可安装,在安装前应妥善保管;并应采取相应的防尘、防潮、防腐蚀措施。

2、探测器应注意防尘,防尘罩必须在工程正式投入使用后方可摘下。

3、探测器每年至少清洁一次,以保证系统的正常运行。

4、工程上如发现探测器有经常性误报的现象,则应对迷宫进行清洗,必要时,可更换迷宫。