电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
感烟探测器故障及维保
发布:2019-02-25 11:36:13 来源:
感烟探测器常见故障及解决办法:
故障一:误报火警
解决办法:首先排除现场误报火警情况,在主机面板上点击复位按钮即可;如果火警总是消不掉,考虑烟感探头已坏,更换即可。
故障二:通讯故障
解决办法:首先检查线路是否出现断路,如果没有,则考虑烟感已损坏,直接更换即可。
注:由于报警主机有自动识别功能,会自动识别新更换的模块,使该模块能正常工作,因此无需再次编写程序。
故障三:保养故障
解诀办法:导致保养故障的原因-般为探测器被灰尘弄脏,直接拆下烟感,先用干抹布擦拭外层灰尘,再用吹风机吹掉内部灰尘即可。如果脏度太大,考虑直接更换新的探测器。
感烟探测器维护保养方法:
地铁消防的人员采取的办法是按照消防规范的规定,坚持一年全部用烟枪测试一次和每个季度采取抽查形式进行测试,检查烟感探测器的报警功能,如果测试的烟感探测器出现不能报警或者是有延迟报警的探测器就进行更换。在测试烟感的时候应该注意以下几个方面:
1、对测试过的烟感探测器做好地址记录,以免出现重复测试同一个点;
2、在用加烟测试过程中,应对探测器报警的迟缓程度做记录,通过-后汇总,对整个车站内的烟感探测器的工作状态有一个大致的了解,为下一步是否对烟感探测器进行清洗提供证据;
3、在测试中应该核对烟感探测器的地址是否准确,以便及时对地址和所在的房间对不上号的烟感探测器重新调整地址,以防止出现救灾过程中发出错误的指令给中央控制室。
感烟探测器保养:
1、 现场防静电工作不好控制;
2、 清洗用的超声波去离子水质量不能保证,不具备制水条件;
3、 脱水、烘干、老化现场不具备条件;
4、 对清洗后探测器的阈值量不能定量的标定,无法检测烟感探测器的阈值是否达到烟感探测器的要求。
以上便是关于感烟探测器维护保养方法的介绍,消防提醒,使用烟感探测器的单位及个人,一定要按照--消防规范的要求,起码每隔三年就应该找有资质的单位进行清洗探测器一次,保证探测器能够正常的运行以及发挥它本身应有的报警功能。