1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;

2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;

3、烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;

4、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;

5、烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

6、烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;

7、烟感探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;

8、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

9、烟感距开水器的距离不应小于1.5m。

10、喷淋头:之间的间距一般不超过   3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。

11、烟感:A.烟感至墙壁不应小于0.5米;   B.至边墙的距离不大于7.5米;C.在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。D.每个烟感的保护面积60平方米,保护距离5.8米。

12、消防广播:其位置应保证从一个防火分区的任何部位到-近一个广播的距离不大于25米,走道内-后一个广播至走道末端的距离不应大于12.5米。