感烟火灾探测器安装清洗

发布:2019-02-23 14:01:26       来源:

感烟火灾探测器的安装要求

感烟火灾探测器安装清洗

一、点型感烟火灾探测器安装要求

1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m ;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口-近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。

2、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m ;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。

3、探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时, 倾斜角不应大于 45°。

二、线型光束感烟火灾探测器安装要求

1、根据设计文件的要求确定探测器的安装位置,探测器应安装牢固,并不应产生位移。在钢结构建筑中, 发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)可设置在钢架上,但应考虑位移影响。

2、发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)之间的光路上应无遮挡物,并应保证接收器(反射式探测器的探测器)避开日光和人工光源直接照射。

三、管路采样式吸气感烟火灾探测器安装要求

1 )根据设计文件和产品使用说明书的要求确定探测器的管路安装位置、敷设方式及采样孔的设置。

2 )采样管应固定牢固,有过梁、空间支架的建筑中,采样管路应固定在过梁、空间支架上。

四、探测器底座的安装要求

1、探测器的底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不应使用带腐蚀性的助焊剂。

2、探测器底座的连接导线,应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显的永久性标志。探测器底座的穿线孔宜封堵, 安装完毕的探测器底座应采取保护措施。

五、其他要求

探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向。探测器在即将调试时方可安装,在调试前应妥善保管并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

感烟火灾探测器清洗:

一、 烟感探头需要清洗的原因

从探头的工作原理可以看出只要形成阻挡的因素都可以导致接收量的偏差,即可以触发报警信号。这就是有时尘土和蒸汽也可以导致火灾误报警的原因。在正常的运行过程中,积年累月,探头的感烟部位都会积聚灰尘,相当于发射量减少,而正常状态下的稳定量也相对减少,使报警探头的灵敏度大大降低。为了能起到早期发现火灾的目的,因此需要即时的清洗探头。一般情况下在灰尘较多的环境里,建议烟感探头每两年清洗一次,也可视环境状况而定。

二、烟感探头清洗的必要性

火灾的破坏性与时间有着-为直接的关系,越早期的发现火灾,就会在-大程度上减少火灾事故造成的损失。灵敏的烟感探测器是-为有效的保证。从另一个角度考虑,如果联动系统处于自动状态下,误报警就会造成很大的麻烦,使得联动装置启动,造成不必要的损失。