烟感探测器安装要求:

 

1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;

2、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;

3、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

4、在宽度小于3m的内走道项棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;

5、探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;

6、探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;

7、探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;

8、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

9、烟感距开水器的距离不应小于1.5m

烟感探测器接线:

对烟感探测器进行接线,首先要对烟感探测器进行简单的划分,依据接线的多寡,大致可以划分为:

1、独立烟感,不需要接线,使用电池供电。

2、多线烟感(传统烟感),也是两线接法,探测器的端子4,3是电源输入端(接线时不用区分极性),其中端子2和端子3在探测器内部短连。

3、总线烟感:底座上有4个金属端子,接线时候接对角的两个点即可,大多数烟感接线已经不分正负极,所以可以随便接,但一套系统里-好统一一样的接法。如果烟感接线分正负极,请参照说明书进行操作。

4、继电器烟感(继电器信号输出/),4线接法:连接电源线在底座端子3、端子4上,继电器无源触点输出线连接在底座端子1、端子2上。

接线的正确与否,对于烟感探测器的正常使用影响很大。所以,在接线时,一定要确保每一种烟感的接线操作都是正确性的!