烟感探测器进行清洗方法

发布:2019-01-25 14:56:28       来源:

烟感探测器主要是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾探测器。

一是因烟感或温感探测器由于受到环境污染(如粉尘、油烟、水蒸气),特别是受到 环境污染后,在潮湿天气下更易产生误报警。处理方法为卸下受到环境污染而误报警的烟感或温感探测器,送专业清洗设备厂家清洗后回装。

二是因烟感或温感探测器自身电路故障而产生误报警,处理方法更换新的烟感或温感探测器。

三是由于烟感或温感探测器的线路出现短路现象而产生误报警,处理方法对该故障点 的相关线路进行查线,找出短路点进行处理。 

烟感探测器尘土清理注意事项:烟感或温感探测器不应自行拆开处理,特别是离子烟感探测器内部有微量的放射性元系,同时也不能采用高压缩空气直吹烟感探测器,特别是光电烟感探测器其内部有一组光学透,当采用高压缩空气直吹烟感探测器时有可能把透吹坏。

烟感探测器具体清洗流程如下:

合格烟感探测器解体→清洗→烘干→组装→检测调试→老化→复检标定→贴合格证→包装→出厂→安装→测试。

1拆取:按图纸或被清洗方要求拆取指定部位烟感探头带回清洗车间进行专业清洗工作。每天拆取数量与甲方协商决定,甲方派专人协调工作。

2清洗:不含电子元器件的部件利用超声波清洗器在纯净水中清洗。电子主板利用电子清洗济喷洒初步除尘后再利用超声波清洗器在消防设备专用清洗液中清洗。

3烘干:各部件在50~60℃的热风中烘干。

4组装:各部件按顺序组装并复原探头。

5测试:利用火灾探测器检测仪进行性检测,测试合格后方可进行安装。

6老化测试:利用“通用火灾探测器测试仪”初步加电测试探头的老化程度,判断探头的可清洗性。测试合格的探头方可进行下一步的清洗。

7安装:由于安装部位的改变,现场编码型探测器的地址码需重新按特定地点进行设定与主机原程序相适应。

8调试:由于地址码开关接触不灵敏个别探头需重新拨码调试,以消除主机对探头的故障报警。

9检测:系统调试合格后运行三天以上确保无故障后,方可进行探头的烟感探测器检测。