烟感探测器安装位置有什么要求

发布:2019-01-25 14:31:29       来源:

感烟探测器由四个部分组成:一个传感器,一个喇叭,一个电池装置(或者连接到电线上)和一个线路板。(当报警器连到家用电线上时,也需要备有一个后备电池。)共有两种传感器可供选择:一种是离子传感器,一种是光电传感器。

离子传感器是通过测量空气中的正负电荷的平衡来工作的。在传感器内部,有一小片放射性物质,这种物质能在感应室内流动的空气中产生一股微小的电流。在线路板上,有一个电脑芯片用来监测这股电流。当烟雾粒子进入到感应室后,就会扰乱那里的正负电荷的平衡,同时也会使这股电流发生变化。当烟雾逐渐加重,正负电荷的不平衡性就会加强。当这种平衡性达到一定的限度,喇叭就会响起。

烟感探测器安装位置有什么要求

光电传感器是通过一束光和一个光的感应器来测量烟的浓度的。该装置设计的时候,光束是偏离感应器的。当烟雾进入到感应室后,烟雾粒子会将部分光束散射到感应器上。当烟雾的浓度逐渐加重,就会有更多的光束被散射到感应器上。当到达传感器的光束达到一定的程度,喇叭就会响起。

两种类型的传感器都通过了保险商研究室对家用烟雾报警器的检测,但是它们对不同的烟雾的敏感度是不同的。

烟感探测器安装位置须满足以下要求:

1、安装高度小于6米时,如探测器在隔梁上,则探测器下表面到顶棚距离不得超过0.3米;

2、有空调房间探测器离开送风口至少1.5米;

3、探测器安装角度不能大于45度;

4、探测器安装在距离墙壁或墙梁0.6米以上的地方。

烟感探测器安装及维护

烟感探测器只有在使用中加强维护,发生警情的时候才会保证正常报警。财产生命才会得到正常保护。

电池类烟感探测器需定期检查电池能量,及时更换电池。

烟感探测器应定期检测,每周-少测试一次,发现异常及时维护,保证烟雾探测器正常运行。

使用环境:温度-10℃~50℃ 相对湿度<95%(40℃、无凝结)