探测器安装使用有哪些规定

发布:2019-01-25 14:29:43       来源:

探测器在安装使用中,应遵守有关规范的规定才能使设计得到充分的保证,也才能使系统发挥应有的作用。一般有如下几方面的规定:

探测器安装

(1)探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器。

(2)感烟、感温探测器的保护面积和保护半径应确定。

(3)感烟、感温探测器的安装间距不应超过极限曲线D1~D 11(含D'9)所规定的范围。

(4)一个探测区域内所需设置的探测器数量由公式计算。

(5)在宽度小于3m以内的走道顶棚上设置探测器时宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距L不应超过15m。探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半,如图2-5所示。

(6)探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0. 5m,并且探测器的周围0.5m内不应有遮挡物。

(7)探测器在密集梁房间中设置时,如果每个梁区域需要安装一只以上的探测管,则探测器应安装在梁间的区域内部而不应安装在梁上。

(8)探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0. 5m。

(9) 当房屋顶部有热屏障时,感烟探测器下表面至顶棚的距离应符合规定。

(10) 探测器宜水平安装,如受条件限制必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。大于45°时,应加木台或类似方法安装。

(11)无吊顶的大型桁架结构仓库,应采用管架将探测器悬挂安装,其下垂高度按实际需要。当选用感烟探测器时,应加装集烟罩。

(12)电梯井、升降机井、管道井和楼梯间等处应安装感烟探测器,其位置宜在进道上方。

(13)安装在顶棚上的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持在:

1)与照明灯具(主要是冷光源灯具,如日光灯和小容量白炽灯等)的水平净距不应小于0. 2m。

2)感温探测器,尤其是差温型探测器,距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于10 0W的白炽灯等)的净距不应小于0. 5m。

3)距电风扇的净距不应小于1. 5m。

4)与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0. 3m。

5)与防火门、防火卷帘的间距,一般在1~2m的适当位置,并宜在其两侧设置。

(14)在下列场所可不设置感烟、感温探测器:

1)火灾探测器的安装面距地面高度大于12m(感烟)、8m(感温)的场所。

2)因气流影响.使探测器不能有效发现火灾的场所。

3)闷顶和夹层间距小于50cm的场所。

4)闷顶及相关吊顶内的构筑物和装修材料是难燃型或已装有自动喷水灭火系统的闷顶或吊顶的场所。

5)难以维修的场所。

6)厕所、浴室及类似场所。

7)不便维修、使用(重点部位除外)的场所。