烟感探测器如何检测

发布:2019-01-16 13:56:56       来源:

烟感类型:

一、 编码型烟感(智能烟感),这类烟感需配套专属的主机使用,采用二总线接线,DC24V供电;报警后向主机输出信号,现场无声光。主要用于消防系统中,比如,酒店,KTV,厂房,小区,等大场所中,起到总体防范作用。

二、开关量烟感(继电器烟感),此类烟感也需要配套相关主机使用,但主要可以提供9V-28V直流电压,烟感就可以正常工作,现场声光报警后向主机输出开关量信号。主要用于电信通信基站内,机房环境监控,智能家居,楼宇对讲等,主要对个别设备和领域进行预防和配合监控。

三、多线烟感(传统型烟感),可配任意多线主机使用,报警后以拉低电压方式给主机一个报警信号,现场无声光。国内消防只认可总线消防系统,故多线系统主要做出口,且是适用于别墅之类的小场所。

检测烟感探测器:

1、自检:按下检测按钮,探测器LED常亮,同时发出报警音响(注:自检仅对于探测器本身内部功能进行检测,自检时无继电器信号输出)。

2、工作:正常情况下,探测器大约每隔6秒指示灯会闪亮一下。探测器自动检测周围环境中的烟雾浓度,并根据使用环境状况进行灵敏度自动补偿。

当烟雾浓度接近报警值,探测器加快对烟雾浓度趋势进行智能运算,同时报警指示灯开始闪亮。若运算结果达到或超过报警值,探测器开始声光报警,并启动继电器输出。当周围环境的烟雾浓度降低到报警值以下时,探测器自动恢复正常工作状态。

3、输出:无源触点输出;触点容量24v/2a,可通过探测器内部的跳线,设置为常开或常闭触点输出。出厂时跳线默设置触点为常闭。