点型光电感烟火灾探测器怎么安装

发布:2019-01-16 13:33:44       来源:

点型光电感烟火灾探测器产品特点

点型光电感烟火灾探测器安装

1.强电保护电路,防止现场总线错接AC220V+20%造成产品损坏。

2.超低功耗设计,低监视及报警电流。

3.自主知识产权通讯芯片及总线协议,一体化单片机,内含放大电路,报警上传时间小于1s。

4.采用后向红外散射技术,黑烟响应性能优良。

5.对灰尘积累采用多级数字调制的漂移补偿技术,清洗周期比普通补偿技术延长3-5倍。

6.通过控制器可快速查询探测器的污染程度及报警烟浓度曲线。

7.超薄外形设计,指示灯360°可见,可通过控制器设置为巡检指示灯关闭状态。

8.底座采用--免剥线技术,可满足现场复杂线路快速接线。

点型光电感烟火灾探测器安装方法

底座上有2个免剥线接线端子,安装时先将总线分别接在免剥线接线端子上(不分极性)。注意:接线时不需剥开线缆,只需将线缆放在免剥线端子的刀口上,用螺丝刀拧紧免剥线端子,线缆与端子即可导通。

步骤1 抬起免剥线端子

步骤2 将线缆放入免剥线刀口,用螺丝刀拧紧

接线完毕后,将底座固定在86盒上。(备注:也可先将螺钉固定在86盒上,再将底座旋入固定位置,-后再将螺钉拧紧。)

探测器与底座上均有定位凹槽,使探测器具有唯一的安装位置。待底座安装牢固后,将探测器底部的凹槽C对准底座凹槽A处,顺时针旋转至凹槽B处,即可将探测器安装在底座上,见图2。

全新的探测器底座免剥线设计,全新的线路卡扣设计是提高工作效率的核心,从线路的安装到安装结束,仅需短短数秒,您将享受-为便捷的安装过程。

点型光电感烟火灾探测器布线要求

无极性二总线宜选用RVS-2×1.0mm2或1.5mm2阻燃或耐火双绞线。穿金属管或阻燃管敷设。

注意事项

1.随探测器附带的塑料防尘罩,在现场安装后及未检测验收前,请勿摘除,以免探测器受到灰尘污染。房屋进行装修、粉刷施工时,请务必装上防尘罩。

2.有大量粉尘、水雾、蒸汽滞留的场所不宜选用感烟探测器。