海湾烟感探测器安装间距

发布:2019-01-15 13:36:50       来源:

  感烟探测器、感温探测器的安装间距,应根据探测器的保护向积A和保护半径R确定,并不应超过本规范附录A探测器安装间距的极限曲线D1-D.11(含D9‘)所规定的范围。

  一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:

  N=S/K.4

  式中N——探测器数量(只),N应取整数

  S——该探测器区域向积(m2);

  A——探测器的保护面积(m2);

  K——修正系数,特级保护对象宜取0.7-0.8;

  一级保护对象宜取0.8-0.9,二级保护对象宜取0.9-10。

  在电离室内含有少量放射性物质,可使电离室内空气成为导体,允许一定电流在两个电极之间的空气中通过,射线使局部空气成电离状态,经电压作用形成离子流,这就给电离室一个有效的导电性。

  当烟粒子进入电离化区域时,它们由于与离子相接合而降低了空气的导电性,形成离子移动的减弱。

  在宽度小于 3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距。

  不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。

  当空间高度为6m~12m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80㎡。空间高度为6m以下时,保护面积为60㎡。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)为准。

  它在内外电离室里面有放射源镅241,电离产生的正、负离子,在电场的作用下各自向正负电极移动。在正常的情况下,内外电离室的电流、电压都是稳定的。一旦有烟雾窜逃外电离室。

  干扰了带电粒子的正常运动,电流,电压就会有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,于是无线发射器发出无线报警信号,通知远方的接收主机,将报警信息传递出去。