线型光束感烟探测器安装

发布:2019-01-12 14:11:23       来源:

线型光束感烟探测器的现有实用型式和方法,主要有下述三种:

--种型式是线型光束感烟探测器的两端都设有电源.即设有2个电源,而且每个电源都要有主电 线型红外光束感烟探测器,还设有一个低电平控制器.该系统需要定期维护和检查。因而,其成本或造价较高。

第二种型式是线型光束感烟探测器的红外发光器有红外收光器供电。这意味着发光器发出的红外脉冲与收光器收到的红外脉冲同步,从而可以-大限度的免除外部光源的干扰,其优点是红外发光器直接由该探测区域上的通用电源供电,不需要外部电源。

第三种型式线型光束感烟探测器是由收发光器和反光板组成的——线型光束感烟探测器,收发光器和反光扳二者之间的安装距离在5到100米,收发光器发光源部分发出的红外光束撞到反光板上后,便返回到收发光器的收光部分,二者之间无信号传输线路。

根据火灾自动报警系统施工及验收规范,在安装红外光束感烟火灾探测器时,要符合以下要求:

1、当探测区域的高度不大于20米时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3-1米,当大于20米时,光束轴线距探测区域的地(楼)面高度不宜超过20米。

2、发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过100米。

3、相邻两组探测器光束轴线的水平距离不应大于14米,探测器光束轴线至侧墙水平距离不应大于7米,且不应小于0.5米。

4、发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源。

5、发射器和接收器应安装牢固,并不应产生位移。