火灾探测器清洗的流程:检测:系统调试合格后运行三天以上确保无故障后,方可进行探头的火灾检测。
火灾烟感探测器清洗的流程

烟感布置要求:

1探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m ;

2探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;

3探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m ,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

4在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m ;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一座。

5探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m ;

6探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m ;

7探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m ;

8房间被书架、设备或隔断等分隔,颠部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5 %时,每 个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

9烟感距开水器的距离不应小于1.5m

因此,在应用此条文时应灵活掌握。如工厂、仓库、饭店(如厨房)容易受到污染,清洗周期宜短。

烟感其实是烟雾探测器或烟雾器的别称。烟雾探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感器,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾器。

控制盘会保持着探测器烟雾室烟雾浓度的浮动平均值,自动补偿灰尘和污染的影响(灰尘和污染都是影响烟感探测器的探测)。