烟感器的使用让人们的消防安装得到保障,也使消防工作压力得到减轻,因此,格栅吊顶怎么安装烟感吧。
格栅吊顶怎么安装烟感

格栅吊顶安装烟感:

1、选择合适的安装区域,用两颗膨胀螺钉将安装支架的背面固定在墙面。本探测器是一种密闭型装置,并不允许打开,请将电池入本机背面的间隔或按要求连接好各导线。

2、将本探测器背面靠到支架两个安装柱,并顺时针转动,确信安装支架上两个安装柱已滑入探测器背面的腰形孔中即可。

3、避免安装在太接近门口、窗户、风扇等地方,一般较快的流通气流可能影响探测器的正常工作;避免安装在高潮温度的地点,如浴室,厨房等。理想的安装位置有别墅、家居、商铺、写字楼、仓库、车库等地方。

安装烟感探测器规范:

一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。

二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。

三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。

四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。〈火灾自动报警系统设计规范〉有要求。