烟感报警器的设计规范

发布:2019-01-04 13:46:19       来源:

安装烟感探测器是很有必要的,能够防患于未然,安装烟感探测器要遵循其设计规范进行,那么,烟感探测器设计规范是什么?
烟感报警器的设计规范

1、烟感探测器设至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;与周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;至广播的水平距离,不应小于0.1m;

2、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装烟感探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;

3、烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

4 、烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;烟感探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;

5、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

6、烟感探测器距开水器的距离不应小于1.5m;烟感探测器至喷淋头之间的间距一般不超过 3.6米,与墙边的距离在0.8—1.8米之间。