地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

感烟报警器可有效防止火灾发生

发布:2019-01-03 15:11:52       来源:

随着居民的生活水平不断的提高,居民住宅、学习、生活的面积也在不断增大,此时防火也就越发显得尤为重要了,防火报警突显它的重要地位,在西方--早在数年前就已经在自己家的住宅中普遍安装了家庭防火报警装置,而在美国93%的家庭至少拥有一套感烟探测器。近年来,拥有感烟探测器的家庭有所增长,住宅失火造成的死亡数几乎降低了一半。而在我国尚属初期。

火灾发生时产生的烟雾会积聚在室内天花板下,光电烟雾探测器就 能够及时的对空气中的烟雾进行监测,已确定空气中的烟雾是否超出了设定的阀值,光电烟雾探测器每隔40秒左右就会对环境进行周期性检测,光电烟雾探测器通 过光电传感器来检测,一旦光电烟雾探测器检测到空气中的烟雾超过了设定的阀值,光电烟雾探测器就会立刻通过一个内置的专用IC驱动电路和一个外部压电式换 能器输出报警声,使人们及早得知火情,将火灾扑灭在萌芽状态。深夜您就可以安心入睡了,一旦有异常探测器会提醒您。

光电传感器的工作原理是通过一束光和一个光的感应器来测量烟的浓度的,光电传感器在设计的时候,光束是偏离感应器的,一旦当烟雾进入到感应室后,烟雾产生 的烟雾粒子就会将部分光束散射到感应器上,此时,如果烟雾产生的烟雾粒子浓度达到一定的量时,这时候就会有更多的光束被散射到感应器上。当到达传感器的光 束达到一定的程度,喇叭就会响起。这就是光电传感器的工作原理。

烟感探测器时刻保护家庭,商铺,小区,城市的生命和财产安全,所以在安装使用时要按照相关要求实施。

1. 每个房间均需要安装烟感探测器,并宜靠近进门处安装;每个烟感探测器的保 护半径不大于 6m;

2. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;

3.  探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m,并宜接近回风 口安装,探测器至多孔送封顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m。

4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于 房间的净高的 5%,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

5. 烟感探测器周围 0.5m 内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等。

6. 喷淋离开墙面的距离应该小于 1.8 米, 两个喷淋之间的间距应该大 于 2.4 小于 3.6 米。喷淋离灯具、风口的距离应该大于 0.3 米。

7,喷淋管道除注明外,原则上贴梁安装,如遇矛盾,可按实际情况 适当的调整管道标高和喷头位置。喷头间距〈=3.6m,喷头与墙(柱) 边距〈=1.8m 且〉0.6m。

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服