地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

感烟探测器的安装间距及保护面积

发布:2019-01-03 14:48:12       来源:

按保护面积60平米算下来半径不到五米,也就是说间距不到10米

安装在顶棚上的探测器的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持为:

1)感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m。

2)距电风扇的净距不应小于1.5m。

3)与防火门、防火卷帘的净距,一般为1 -2m。

烟感布置要求:

1探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m ;

2探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;

3探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1 5m ,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m.

4在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时, 宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m ;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;

5探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m ;

6探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m ;

7探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m ;

8房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5 %时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

9烟感距开水器的距离不应小于1.5m :

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服