店铺烟感探测器应该如何安装?

1.烟感有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为常闭,接黄蓝为常开

2.主机一般有8、16路防区

3.若按常闭接法,将烟感的黄线接上2.2K的线尾电阻,然后和绿线接到主机的一个防区上。

4、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米

5、设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置

6、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。

7、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

8、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程