火灾探测器的设置

发布:2018-12-29 15:13:08       来源:

一、探测区域的每个房间至少应设置一只火灾探测器。

感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径,应按表确定。
火灾探测器的设置

感烟探测器、感温探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定,并不应超过本规范附录A探测器安装间距的极限曲线D1~D11(含D′9)所规定的范围。 

一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:

N=S/K·A

式中:N-探测器数量(只),N应取整数;

S-该探测区域面积(㎡);

A-探测器的保护面积(㎡); 

K-修正系数,容纳人数超过10000人(特级保护对象)的公共场所宜取0.7~0.8;容纳人数为2000人~10000人(一级保护对象)的公共场所宜取0.8~0.9,容纳人数为500人~2000人(二级保护对象)的公共场所宜取0.9~1.0,其他场所可取1.0。

二、 在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,应符合下列规定: 

当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计深对探测器保护面积的影响。 

当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。

当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。 

当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范 

三、条规定计算探测器的设置数量。

当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。 

探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 

探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 

当屋顶有热屏障时,感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离,应符合表8.111的规定。

锯齿型屋顶和坡度大小15°的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排探测器,探测器下表面至屋顶-高处的距离,应符合本规范8.111的规定。 

探测器宜水平安装。当倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。

在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上。