独立烟感探测器接线安装

独立烟感探测器接线:

--步:准备一根RVS线(信号总线),此处以普通线缆代替。

第二步:将线路从JTY-GD-G3底座的穿线孔处穿过,将信号总线接在底座任意一对对角的线端子上。

第三步:检查JTY-GD-G3光电感烟火灾探测器接线是否正确。

第四步:盖上上盖接线完成

独立烟感探测器安装:

1、 探测器至墙壁、两边的水平距离,不应小于0.5m,探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物,

2、探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

3、 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。独立感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;独立感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;

4、探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m, 探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;

5、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或两边的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 烟感距开水器的距离不应小于1.5m。