点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:
1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
2、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
3、探测器至空调送风口-近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;
4、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。
点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。
探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
5、探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。
消防工程施工规范中烟感对地高度有什么
不得小于50mm火灾探测器的安装
⑴ 点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:
①探测器至墙壁、梁边的水平距离,不小于0.5m;
②探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;
③探测器至空调风口边的水平距离,不小于1.5m, 至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不小于0.5m
④在宽度小于3m的内走道顶上设置探测器时,宜居中布 置。
感温探测器的安装间距,不超过10m。
感烟探测器的安装间距,不应超过15m。
探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
⑤探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。
⑵ 探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。
当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。
⑶ 探测器的“+”线应为红色,“-”线应为兰色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。
⑷ 探测器底座的外接导线,应留有不小于375px的余量,入端处应有明显标志。
⑸ 探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。
⑹ 探测器确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。
⑺ 探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。