烟感探测器各场合安装

发布:2018-12-24 14:44:45       来源:

消防器材之一的烟感探测器适合安装在哪些场所呢?

1、饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等;

2、电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等;

3、楼梯、走道、电梯机房等;

4、书库、档案库等;

5、有电气火灾危险的场所。

烟感探测器安装

1、烟感有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为常闭,接黄蓝为常开,主机一般有8、16路防区3.若按常闭接法,将烟感的黄线接上2.2K的线尾电阻,然后和绿线接到主机的一个防区上

2、安装高度小于6米时,如探测器在隔梁上,则探测器下表面到顶棚距离不得超过0.3米;

3、有空调房间探测器离开送风口至少1.5米;探测器安装角度不能大于45度;探测器安装在距离墙壁或墙梁0.6米以上的地方。

4、烟感报警器只有在使用中加强维护,发生警情的时候才会保证正常报警。财产生命才会得到正常保护。 电池类烟感报警器需定期检查电池能量,及时更换电池。

5、烟感报警器应定期检测,每周-少测试一次,发现异常及时维护,保证烟雾报警器正常运行。使用环境:温度-10℃~50℃ 相对湿度<95%(40℃、无凝结)。