地址:北京通州区新华北路117号
电话:4000-346-119
传真:010-69552656
邮箱:506665119@qq.com
烟感清洗您当前的位置:首页 > 烟感清洗

点型火灾探测器的安装注意事项

发布:2018-12-22 17:52:33       来源:

点型火灾探测器的安装注意事项

1、点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m,并宜接近回风口安装;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半;探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45º。

2、当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计深对探测器保护面积的影响;当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器;当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范要求计算探测器的设置数量;当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

3、探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

4、探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

5、探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。

6、探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

7、探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。

8、探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

首页
  • 清洗范围
  • 清洗价格
  • 清洗流程
  • 烟感清洗
  • 关于我们
  • 消防维保
  • 消防检测
  • 地址:北京通州区新华北路117号    电话:4000-346-119
    版权所有:消防清洗网   亿杰(北京)消防工程有限公司;京ICP备14007488号-11   

    消防清洗网在线客服

    关闭
    4000-346-119

    地址:北京通州区新华北路117号

    传真:010-69552656

    电话:010-57113119

    邮箱:506665119@qq.com

    在线客服