烟感探测器安装方法

发布:2018-12-18 14:09:24       来源:

烟雾探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾探测器。

它在内外电离室里面有放射源镅241,电离产生的正、负离子,在电场的作用下各自向正负电极移动。在正常的情况下,内外电离室的电流、电压都是稳定的。一旦有烟雾窜逃外电离室。干扰了带电粒子的正常运动,电流,电压就会有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,于是无线发射器发出无线报警信号,通知远方的接收主机,将报警信息传递出去。

烟感探测器应用场合

1) 饭店 、旅馆、教学楼、 办公楼 的厅堂、 卧室 、 办公室 等;

2)电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等;

3) 楼梯 、走道、 电梯 机房等;

4)书库、档案库等;

5)有电气火灾危险的场所。

补充:符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温探测器:

1)相对湿度经常大于95%;

2)无烟火灾;

3)有大量粉尘;

4)在正常情况下有烟和蒸气滞留;

5) 厨房 、锅炉房、发电机房、烘干车间等;

6)吸烟室等;

7)其它不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。

烟感探测器正确安装方法 :

1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米;

2、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;

3、探测器至 空调 送风口-近边的水平距离,不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;

烟感探测器常见错误安装方法:

1、探测器离梁、墙太近;

2、探测器 指示灯 安装方向不正确;

3、探测器离出风口、回风口太近;

4、探测器间布置距离太大。